受中国电力科学研究院动态模拟实验室的邀请,2012年7月24日我公司技术人员配合中国电力科学研究院的技术工程师,对我公司生产的GJWJ-IV型小电流接地系统单相接地选线装置性能进行了全面的检验。
一、试验情况:
模拟接地试验共进行14次,其中,中性点不接地系统试验10次,中性点经消弧线圈接地且运行于过补偿状态下试验3次,消弧线圈全补偿状态下试验1次,具体试验数据见下表所示。我公司生产的GJWJ-IV型小电流选线装置都准确动作,声光报警、数字显示与自动记录都正确指明唯一的故障线路。其中唯一一次全补偿之所以未能选出是因为:1、我公司装置零序电流一次侧启动值为≧800mA,从以上表格中可以看出残流低于了本公司装置的电流启动值;2、当消弧线圈处于全补偿状态时,流过故障点的残余电流中是有功功率分量。在实际现场应用时受各种因数的影响,很难达到理想的全补偿的效果,并且残余电流中有功电流值也会超过800 mA。
二:结论
我公司生产的GJWJ-IV型小电流接地选线装置选线准确率达到了100%,解决了谐振接地系统单相接地准确选漏的技术难题。
附表:试验数据记录
故障模拟
|
线路保护动作情况
|
故障点
|
故障相
|
发生时刻
|
系统方式
|
选线行为
|
FD
|
AN
|
91.8°
|
不接地系统
|
L1
|
FD
|
AN
|
-17.6°
|
不接地系统
|
L1
|
FD
|
BN
|
-167°
|
不接地系统
|
L1
|
FD
|
CN
|
-89.2°
|
不接地系统
|
L1
|
FD
|
AN
|
-75°
|
不接地系统
|
L4
|
FD
|
BN
|
-66°
|
不接地系统
|
L4
|
FD
|
CN
|
84.7°
|
不接地系统
|
L4
|
FD
|
CN
|
-60°
|
不接地系统
|
L3
|
FD
|
BN
|
-158°
|
不接地系统
|
L3
|
FD
|
ABN
|
101°
|
不接地系统
|
L3
|
过补偿
|
残余电流0.048A
|
抽头为7-14
|
装置选线准确
|
过补偿
|
残余电流0.037A
|
抽头为6-14
|
装置选线准确
|
过补偿
|
残余电流0.017A
|
抽头为4-14
|
装置选线准确
|
全补偿
|
残余电流0.006A
|
抽头为1-14
|
装置未选出
|


|