GJWJ-IV型小电流接地系统选线装置的各项性能指标—通过中国电力科学研究院动态模拟实验室的检验
时间:2012-7-29 14:32:32   整理:鲁兴  人气:3218 打印】【关闭

受中国电力科学研究院动态模拟实验室的邀请,2012724我公司技术人员配合中国电力科学研究院的技术工程师,对我公司生产的GJWJ-IV型小电流接地系统单相接地选线装置性能进行了全面的检验。

一、试验情况:

模拟接地试验共进行14次,其中,中性点不接地系统试验10次,中性点经消弧线圈接地且运行于过补偿状态下试验3次,消弧线圈全补偿状态下试验1次,具体试验数据见下表所示。我公司生产的GJWJ-IV型小电流选线装置都准确动作,声光报警、数字显示与自动记录都正确指明唯一的故障线路。其中唯一一次全补偿之所以未能选出是因为:1、我公司装置零序电流一次侧启动值为≧800mA,从以上表格中可以看出残流低于了本公司装置的电流启动值;2、当消弧线圈处于全补偿状态时,流过故障点的残余电流中是有功功率分量。在实际现场应用时受各种因数的影响,很难达到理想的全补偿的效果,并且残余电流中有功电流值也会超过800 mA

二:结论

我公司生产的GJWJ-IV型小电流接地选线装置选线准确率达到了100%,解决了谐振接地系统单相接地准确选漏的技术难题。

附表:试验数据记录

故障模拟

线路保护动作情况

故障点

故障相

发生时刻

系统方式

选线行为

FD

AN

91.8°

不接地系统

L1

FD

AN

-17.6°

不接地系统

L1

FD

BN

-167°

不接地系统

L1

FD

CN

-89.2°

不接地系统

L1

FD

AN

-75°

不接地系统

L4

FD

BN

-66°

不接地系统

L4

FD

CN

84.7°

不接地系统

L4

FD

CN

-60°

不接地系统

L3

FD

BN

-158°

不接地系统

L3

FD

ABN

101°

不接地系统

L3

 

过补偿

残余电流0.048A

抽头为7-14

装置选线准确

过补偿

残余电流0.037A

抽头为6-14

装置选线准确

过补偿

残余电流0.017A

抽头为4-14

装置选线准确

全补偿

残余电流0.006A

抽头为1-14

装置未选出

 

                           

 

我公司技术人员与电科院工程师技术交流

 