设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
鲁兴首页 关于我们 产品展馆 鲁兴营销 热点资讯
科技论文
新品上市
成功案例
新闻看板
人才招聘
     
首 页 -> 热点资讯 -> 新闻看板 -> 新闻内容  
 
DLXJ矿用隔爆型低压电网时序鉴别集中选漏保护装置通过省安监局验收
时间:2012-4-11 12:49:06   整理:鲁兴  人气:3034 打印】【关闭

一种横向选漏准确、纵向可防备井下大面积停电的DLXJ矿用隔爆型低压电网时序鉴别集中选漏保护装置1224在济南通过由国家安监局委托山东省安监局组织的项目成果验收鉴定。
    
目前,我国煤矿井下矿用防爆电器中的低压选漏保护功能主要存在以下三点不足:第一是横向选漏准确率低,有的甚至基本上不起作用(用户干脆将它撤除),其二是只能在废除井下低压电网已有的零序电抗器补偿功能的前提下,才能实现选择性漏电保护,有似于“拆东墙、补西墙”。这一缺点是目前的矿井低压选漏保护功能普遍采用零序功率方向原理难免存在的问题,这是一种为了“选择性”而忍痛牺牲“安全性”的问题,应当说,这种选漏保护是不完善的、不安全的。第三是横向越级跳闸现象比较严重,严重影响了煤矿正常生产。

为了解决我国煤矿井下低压电网漏电保护存在的问题,泰安市鲁兴电子科技有限公司和山东能源电器股份有限公司,研制开发了一种新颖的DLXJ矿用隔爆型低压电网时序鉴别集中选漏保护装置,该集中选漏装置核心技术采用山东科技大学傅桂兴教授三种发明专利,将横向漏电保护和纵向漏电保护并行处理、集中监控,可应用于非有效接地的供电网络,实现多种不同模式的漏电故障集中检选及漏电故障状态保护。该装置采用逻辑模块化结构,选用ASIC作为漏电故障判选的核心器件,提高了抗干扰能力及可靠性,并设有通讯接口,可与矿井信息化系统数据共享。该装置采用隔爆型设计,结构合理,通过了国家防爆检测检验机构的检验,取得了煤安标志证书和防爆合格证书,各项指标符合国家相关标准要求。
  项目成果在多个矿井660V1140V实际电网工业性试验证明,DLXJ矿用隔爆型低压电网时序鉴别集中选漏保护装置漏电故障检选准确、动作可靠。2010年,国家安全监管总局共向全国各省下发了168项安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目,“DLXJ矿用隔爆型低压电网时序鉴别集中选漏保护装置”位列我省推荐的10大项目之首。
  鉴定委员会认为:DLXJ矿用隔爆型低压电网时序鉴别集中选漏保护装置技术先进、性能可靠,在低压电网选择性漏电保护方面达到国际先进水平。建议进一步丰富产品种类,在煤矿、非煤矿山等企业广泛推广。

 
上篇新闻:老骥伏枥夕阳更红———记我校离退休教师傅桂兴教授
下篇新闻:GJWJ-IV型小电流接地系统选线装置的各项性能指标—通过中国电力科学研究院动态模拟实验室的检验
 
泰安市鲁兴电子科技有限公司 版权所有  ©2002-2023
网站维护:鲁兴电子     鲁ICP备10209120
建议使用IE5.5以上版本浏览 点击这里给我发消息